回复:有为青年求模拟量处理例子!

动力厂

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2004-01-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-04-14 20:17:24

0楼

首先说明的是,RTD模块没有量程卡;其次在硬件组态里,设为RTD_4L,即四线制;然后选温度类型为PT100_STD,即标准的PT100,最后在程序里将外部通道的按如下方式变换即可,数据类型INT→转换为DINT→转换为REAL→再除以10.0→付给一个变量,注意通常现场安装的PT100接的是三根线,你需要在模块的接线端子将1,2用短接片短接,这样保证你温度绝对准确