哦,楼上说的是恒压供水,所以会用到PID的控制器。而且控制上很有经验呦。
楼主的问题,似乎是不用恒压控制,而是压力到即停止,压力小即开机。这是开关量控制,对一个要求不高的网络供水,这样用相对简单。
由此这种开关控制水泵的需求,正如1楼所述,要用一个监控比较的功能块,设定一个停机阈值,与实际的压力信号作比较,而其监控比较块的输出还不能直接去控制停机控制字,需要有一个延时动作的设置(自由功能块里也有相应的延时功能块),这样就比较稳妥了。