回复:电网波动,导致ALM模块损坏,一直未找到原因,第二次损坏了,各位高手指点!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-19 21:27:39

19楼

不会的。如果断电再上电,使能始终给着,系统会自动被锁住的,只有撤使能信号再重新合闸(启动信号),在使能才可以重新运行。


所有的老型号和新型号的传动系统都是这样,网侧断电再上电,如果启动一直在激励状态,系统会出现状态字“禁止合闸”。这是传统规矩。除非你的系统设置了捕捉再启动的功能。