发布于 2015-12-19 21:50:39

1楼

通讯功能块中的ID端可以用于指定此通讯功能块采用哪一个S7连接进行通讯,但需要注意的是:更改ID号后,系统要求重新启动(或重新下载背景DB块)。因此无法实现CPU运行过程中程序动态的对ID的更改来切换通讯连接通路。

https://support.industry.siemens.com/cs/document/83677821/pcs7%E4%B8%8B%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E5%86%97%E4%BD%99cpu%E4%B8%8E%E5%8D%95cpu%E4%B9%8B%E9%97%B4%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91%E9%80%9A%E8%AE%AF%E7%9A%84%E4%B8%80%E7%A7%8D%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%96%B9%E6%A1%88?dti=0&lc=zh-CN

这下玩大了!!!!!!!