POINTER 或者 ANY ,或者SFC 20,把你的数据缓冲到FB或者FC的TEMP区,你用LAD都能做出来。我看你这是STL,SCL都不灵啊!
L array1DB //DB号,INT数据类型
T array1DBNO //OPEN DB编号要放到TEMP区,INT数据类型
OPN DB[array1DBNO] //打开DB
L DBB //数据在DB的偏移位置 INT
ITD
SLD 3
LAR1 //地址装载到AR1
L DBW[AR1,P#0.0] 取第一个整数
...
...
SCL也是一样的。就是把DB编号和偏移地址动态化
WORD_TO_BLOCK_DB(INDEX).DW[COUNTER]; 如:DB2.DBW 0
想办法变INDEX 和COUNTER
请填写推广理由: