回复:S7-1500 S110 PROFINET IRT问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-20 00:21:35

8楼

展开查看
以下是引用Tech.Wing在2015-12-19 14:46:44的发言 >6楼

在同一网络,S110设置IRT,G120C设置RT,可以吧?!

不支持的情况下。

以下是引用Zane在2015-12-19 14:07:21的发言 >:V4.7也不支持!

引用详细内容:

V4.7也不支持!

在同一网络下S110设置IRT,G120C设置RT(注意设置IRT是不允许的),是可以的,但同步间隔会因此增大。



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download