回复:请教各位大侠,400H CPU判断切换S7连接本地ID

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21429
  • 精华

    403
  • 被关注

    1505

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-20 00:35:12

4楼

展开查看
以下是引用宁超在2015-12-19 21:50:39的发言 >1楼

通讯功能块中的ID端可以用于指定此通讯功能块采用哪一个S7连接进行通讯,但需要注意的是:更改ID号后,系统要求重新启动(或重新下载背景DB块)。因此无法实现CPU运行过程中程序动态的对ID的更改来切换通讯连接通路。

https://support.industry.siemens.com/cs/document/83677821/pcs7%E4%B8%8B%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E5%86%97%E4%BD%99cpu%E4%B8%8E%E5%8D%95cpu%E4%B9%8B%E9%97%B4%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91%E9%80%9A%E8%AE%AF%E7%9A%84%E4%B8%80%E7%A7%8D%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%96%B9%E6%A1%88?dti=0&lc=zh-CN

这下玩大了!!!!!!!

H系统的2个CPU需要分别与300的CPU组态通讯连接,300CPU中分别设置接收及发送缓冲区

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54774条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。