以下是引用kdrjl在2015-12-19 21:13:25的发言 >2楼

可是,实际上真的会这么低吗?G系列的欠压故障,我还没遇到过。MM440或者6SE70的欠压故障,针对380V的系统,直流母线电压只要跌至500V以下就比较危险了,490V接近报欠压的临界点,470V-480V就被激活了。


不过现在是不是放宽了欠电压报警线,就不知道了。起码这个故障很多年我见不到了。没再注意过。

这个76%不是你看到的电压平均值或有效值。

是DC母线失去电容支持的整流电压脉动波形的最低值。

 所以,变频器报欠压故障,而现场说电压不低;实际上两者没有多大关系。报欠压故障就是有瞬间欠压了;变频器检测到了。所以要顺着这个去检查,电机电缆?电机绕组?等等。。。

 

 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:很重要的信息,对欠压故障的检查提供了依据。谢谢。