以下是引用yming在2015-12-20 09:45:57的发言 >

这个76%不是你看到的电压平均值或有效值。

是DC母线失去电容支持的整流电压脉动波形的最低值。

 所以,变频器报欠压故障,而现场说电压不低;实际上两者没有多大关系。报欠压故障就是有瞬间欠压了;变频器检测到了。所以要顺着这个去检查,电机电缆?电机绕组?等等。。。

 

 

7楼讲得很重要。由此,准确地输入进线电压(P0210)很重要。抬高或降低对欠压动作的阈值有影响。当然,还要关注直流母线在运行中的纹波系数。


对于PM250,没有直流母线输出端子,就只能用内部的信号采集曲线了。

我是你的朋友