恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-20 11:48:50
8楼
这个76%不是你看到的电压平均值或有效值。
是DC母线失去电容支持的整流电压脉动波形的最低值。
所以,变频器报欠压故障,而现场说电压不低;实际上两者没有多大关系。报欠压故障就是有瞬间欠压了;变频器检测到了。所以要顺着这个去检查,电机电缆?电机绕组?等等。。。
7楼讲得很重要。由此,准确地输入进线电压(P0210)很重要。抬高或降低对欠压动作的阈值有影响。当然,还要关注直流母线在运行中的纹波系数。
对于PM250,没有直流母线输出端子,就只能用内部的信号采集曲线了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主