回复:怎样设置G120变频器的欠压范围

你以为你是谁

  • 帖子

    4602
  • 精华

    11
  • 被关注

    316

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-20 13:04:18

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-12-20 11:48:50的发言 >

7楼讲得很重要。由此,准确地输入进线电压(P0210)很重要。抬高或降低对欠压动作的阈值有影响。当然,还要关注直流母线在运行中的纹波系数。


对于PM250,没有直流母线输出端子,就只能用内部的信号采集曲线了。

我们现在遇到的问题是,由于供电影响到了变频器的正常运行。现在的运行要求是,不能因为电网的瞬间欠压,导致变频器跳闸。也就是说,变频器的运行,运行有个瞬间1到2秒钟的欠压。如果欠压严重,必须让变频器跳掉,不能让变频器损坏。