  这不是分享帖,你自己取消分享吧。

===========================

以太网普通路由器无线通讯,要是互相都在看得见下,50米距离已经到极限了。你得实际测试。

服务器的路由器为主,其他对它桥接。通讯(报文往返)大约在30-150毫秒之间。

主要是设置你那几个路由器的问题。

除了桥接设置以外,还包括:

关闭SSID(防止搜索到此网络)

启用过滤MAC地址(仅允许指定的PLC和PG/PC通过无线接入)。

调整时槽,适应报文长度和间隔。