恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-20 19:22:36
1楼
像这样的问题,别人是不好说什么的,因为现场的情况、状态、条件等什么信息也不提供,让人猜谜语吗?
出现问题,不要想着马上复位,然后继续运行。起码要先在复位之前看看两台装置(电源模块和电机模块还有CU)当前的控制字和状态字。做个记录。然后再操作复位,并重新启动。看看能否正常工作。
故障状态的状态字和控制字那就是第一现场呀,查故障和分析故障就像破案,而参数复位就是把第一现场破坏了,那还破的了案吗?
西门子的传动,,给出了那么多得控制字和状态字内容,是为什么?是干什么用的?不就是提供给我们做监控、分析系统的工作情况嘛。它还有一个故障存储器和故障值存储器,也是作为追溯故障状态用的。
所有这些功能,如果我们都能好好的用起来,那你就是一个传动的高手了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主