前段时间论坛很多大侠讨论过EMC,不巧最近几年厂里连续发生几次奇怪的事情,我不知道是否可以考虑是EMC的问题,所以拿来与大家讨论。
如大家所熟知,一般AI信号比较容易产生EMC问题,如四线制接法,或者1-5V,0-10V传输,所以电力行业很多重要的跳机点都是由开关量触发,而且大多是三取二进行判断。我们单位最近三年就连续出现三次莫名其妙的跳机事件,就是发生在这个上面。
下面是线路情况:
1导致跳机信号产生为同一组压力开关,共三个,每次跳机三个几乎同时动作,且多次校验过,没有发现任何问题。
2压力开关从现场接到控制室的三个不同的继电器的线圈上面,曾经检查过现场压力开关和继电器以及跳机信号的一一对应关系,没有发现异常。
3继电器的辅助节点再经过端子排接到PLC的同一个DI模块。模块平时也处于正常,没有SF。
下面是工况分析:
当时管道处于较为平稳运行状态,前后均装有压力变送器,根据事故产生后的曲线分析,跳机前后三秒,压力变送器的值没有明显上下浮动的情况
在基本排除了工况和压力开关本身可能性以外,感觉突然出问题的可能性也不太大(32路,只有这三路有问题,可能性太小),我自己分析是否可能是开关到继电器线圈这一段线路呢? 因为三个开关从现场出来是同一股电缆,走的同一段的桥架,有没有可能由于线路绝缘不好或者强电干扰,导致继电器误动作的可能性呢?不知道大家有没有遇到过类似情况的,一起分析一下。