一、题外话
1、此项目应用于煤矿立井提升机;
2、本人首次调6RA80,对双闭环直流调速有一定的了解,对6RA80装置和STARTER软件不是特别熟悉;
二、现场情况
1、电机额定功率:1250KW,额定电流:1865A,额定电压:750V,励磁:134A/110V;
2、变压器为两台1000KV,绕组组别:DY11,和DD0
3、整流装置为两台3000A/400V的6RA80组成的12脉动串联,励磁单独由一台整流装置供电;
4、已做完主装置的电流环优化,将优化结果复制到从装置,电流环比例系数P50155为1.2,串联后,将此参数减半为0.6,双装置的电流阶跃响应20ms,无超调;
5、转速环没有优化;
6、单开一台装置时,运行很稳定
三、遇到问题
两个装置串联运行时,会出现非周期性的电枢电压和电流突变,具体波形见图,突变时,表现为电机“哽”一声,重载运行时,偶尔出现过F60057电枢电流检测出错(电流方向和转矩相反时,装置会出错),怀疑突变造成的F60057

(此图,电流环比例0.6,速度慢)
四、解决思路
1、由于是非周期性的突变,首先排除外部干扰的问题,将反馈编码器重新处理,通讯电缆重新更换带屏蔽的网线,平衡电阻由2K换成1K,以上仍不能解决问题;
2、P51799电枢整流器的工作方式由41(主装置生成出发角)改为42(带有跟随控制),问题仍然存在;
3、针对P50079电枢宽/窄脉冲,P51826触发脉冲斩波时间都进行过试验,问题仍然存在。
五、求助
新人一枚,还请各位老师多多指教,提供几个测试的思路。

(此图电流环0.3,速度快)
结论:经过长期的摸索,问题终于得到解决,最终问题锁定在两个装置之间的通讯电缆,并口使用的是普通网线,开始时使用的自己压接的屏蔽网线,后来更换5类的通讯网线,问题依然存在,最近更换了一根7类双绞屏蔽网线,问题彻底解决。