你的程序里面要访问QB2176,但是你的硬件配置上面没有这个点,引起PLC调用编程错误块OB121,但是你的程序里面没有OB121,所以停机了。

检查程序,或者添加OB121,OB121里什么也不写也可以。

建议在新建项目的时候,把这些类似的OB块不管有用没用都新建一个。