恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-21 22:14:35
3楼
你CPU319的过程映像区 大小到QB2176是没问题的,估计是你CPU属性里的“过程映像区大小”设置过小 所至。建议设置 大些 比如3000看看。
2176就是你所访问的某个存储区域的地址,比如DB,I,O,结合你的诊断缓冲区 信息就是Q区的2176字节,访问错误.
西门子 某些模块 带诊断功能,模块地址 就是 模块的逻辑诊断地址。在硬件配置你可以看到。