恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-21 22:24:28
4楼
一个是诊断地址,一个是硬件地址,
用P访问的时候 不需要设置QI映像区的大小。输入输出地址超出设置的映像区的时候,就可以用PIW,PQW访问,但是如果你设置的I/Q是是512的话,IW510是正确的,IW512就超出了设置,这时候就读不到数据了。这时候可以使用PIW512。以上在CPU属性里设置。
I和Q的区域不能设置太长,会大大的增加CPU的负荷和扫描时间。同时CPU对IQ的大小也有限制,