第一台是跟编码器有关,另外两台跟编码器无关,P1300分别为20和21时,P1910=1优化都通不过,第一次报F7990时的故障值为7,后来将P1909.0改为1,也通不过,故障值为2。后来跟电机厂要来电机的等效电路参数,输入进去,V/f运行时直接报F7900故障,这时做一遍P340=1计算后,就不报了,但是还是优化不通过。听说S120内的等效电路值都是按照星接的值,而电机给出的都是角接的,将厂家给的值除以1.732输入,直接做P1960=2,4优化,能通过。通过之后运行,trace观察,发现转矩波动大。因为该项目是试验台项目,需要这两台电机进行加载,我担心以上情况不能满足要求!