恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-22 08:08:11
13楼
回复:有一套MasterDrives MC 降速过程中报F006故障
楼主11楼2015-12-21 17:00:07
谢谢各位朋友,问题已经解决,自己外加了5KW的制动单元,使用原来的80欧制动电阻,现在P464设置为1S,降速完善,停车时R006会冲到700多V,但是F006已不再报警,运行完美!减速时间使用PLC输出电压控制,和整线同步,相当完美! 也不再使用抱闸制动,这里吐槽一下某西门子维修人员,非跟我争,说这里必须要用抱闸制动,再此误解下,浪费了不少时间!修改PLC程序,搞了好几天,结果还是不行!
再次谢谢K版和其它版主的指导!
请问楼主,减速时间使用PLC输出电压控制是怎么一个控制方法?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主