星接/角接对于电机模型都一样。那个在调试界面就是一个方便你的功能。就是要按照接法的额定电压、电流输入就行。
静态检测辨识不通过,是你输入的铭牌参数相互关系不合理。
静态优化没有通过的电机基本参数是 460V 252A 160kW 40Hz 471rpm 0.856
以上参数反复找电机厂确认!
另外电机厂给出的等效值是:定子电阻0.02898欧姆,转子电阻0.02384欧姆,定子漏抗0.254毫亨,转子漏抗0.3118毫亨,总电抗18.1毫亨。以上等效值是电厂厂给出的值除以1.732。
以上参数我没看出什么问题来,
精华帖版主置评:这是一个非标系统集成的典型应用。很好的共享。
请填写推广理由: