以下是引用张小凡在2015-12-22 11:55:39的发言 >

静态优化没有通过的电机基本参数是 460V 252A  160kW 40Hz 471rpm 0.856

以上参数反复找电机厂确认!

另外电机厂给出的等效值是:定子电阻0.02898欧姆,转子电阻0.02384欧姆,定子漏抗0.254毫亨,转子漏抗0.3118毫亨,总电抗18.1毫亨。以上等效值是电厂厂给出的值除以1.732。

以上参数我没看出什么问题来,

额定转速这么低?那是不太好弄。

SLVC也可能会有问题。转速太低了。模型不容易正确。

编码器线数得要多的,否则速度反馈不准。

改改功率因数试试,降低会提高励磁电流,增加则会降低励磁电流。

输入极对数,还是用1910去辨识吧。(V/F模式下辨识就行)

动态主要是那个341转动惯量(电机轴空载)。肯定和默认的差很远。你看看结果342。要是大很多,那VC/SLVC的前馈预控会加入很大的量(变速过程)。