输入625是指P625?R1912是不是看不到?需要更改P10才能看到?
对,625是当前电机温度,是测定、建立定子绕组模型的温度参数。启动测定时,电机轴应该会稍微动一下;找到正确的磁极位置。P350定子绕组阻值要辨识出来的(1910)值,再做自动计算P10就变回去了。
1912是运行时,用模型计算出来的实际值,它会随电机运行的I2t模型(或电机有温度贴片)变。
这个值正确,牵扯到V/F模式下,测定励磁电流(上面说的运转到80%看励磁电流)结果是否正确。
因为变频器CU对(PM/MM)给出的只有电压、电压与反馈电流的相角和频率;额定励磁电流正确了,转矩电流分量计算就正确了。矢量控制就正确了。