2楼

展开查看
以下是引用yming在2015-12-22 17:06:02的发言 >1楼

你的意思就是把现有的网线电缆剪断,用一对光缆转发器+光纤代替这段?

只要那个转发器是简单的直通式的(不要存储转发、管理功能的)单模的,就应该可以。


是的,只是中间用光纤代替这段,我现在打算用非压缩的多模光端机试,等订货回来了就实验一下,反正我选得D425-2DP/PN实在不行了就用DP