两线制的一个传感器,井下电缆大概拉了有700米,接入S7-200模拟量模块上。
万用表量电流基本不变,但用示波器可以看到波形变化较大。
传感器备用件在井上接了根短线,用示波器观察并没有多大波动。
电缆屏蔽层已经接地。
我想请问一下: 1.S7-200软件中,系统块的模拟量输入滤波器可不可以解决上面的问题。我只有2个通道是 出现上面的问题,如果更改采样数目和死区,可以单独设置这两个通道吗?其余通道用默 认的采样数目和死区。
2.如果以上方法不可以解决波动,那有别的方法吗?比如加装信号隔离器是否可以?
求大神解答!