两线制传感器 读数波动大

864

5

2015-12-23 14:27:50

两线制的一个传感器,井下电缆大概拉了有700米,接入S7-200模拟量模块上。


万用表量电流基本不变,但用示波器可以看到波形变化较大。


传感器备用件在井上接了根短线,用示波器观察并没有多大波动。


电缆屏蔽层已经接地。


我想请问一下: 1.S7-200软件中,系统块的模拟量输入滤波器可不可以解决上面的问题。我只有2个通道是                  出现上面的问题,如果更改采样数目和死区,可以单独设置这两个通道吗?其余通道用默                  认的采样数目和死区。

               2.如果以上方法不可以解决波动,那有别的方法吗?比如加装信号隔离器是否可以?


求大神解答!

不胜感激!