回复:S7-200脉冲控制问题

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15534
  • 精华

    101
  • 被关注

    963

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-23 15:37:43

9楼

是不是:我设定了100000个脉冲,当这100000个脉冲发完即产生完成中断了。

A:你设定任何数量个脉冲,当脉冲发完,都会产生中断。

但是在中断里不停止脉冲输出的话 输出会停下来吗?

A:中断里面停不停止脉冲,脉冲都已经发完了。

我刚刚试过了如果不停的话 每发100000个脉冲都会激活一次中断

A:就算你再执行停一次,脉冲发完都会激活一次中断。这个中断叫做脉冲完成中断。是脉冲发完了就会自然产生的中断。

现在的情况是 脉冲发完产生中断 停止脉冲输出 HC0记录到的数值比100000多 而且速度越快差距越大

A:脉冲是多少个就发多少个,hc0会比这个数多!多么的不可思议啊!

我需要发完这100000脉冲后 停止脉冲输出 并且HC0记录到的数值是100000

请问该怎么做?

A:你设定发100000个脉冲,自然发完,hc0应该就是增加了100000。