恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-23 19:27:43
14楼
选定80%是不是因为在这个速度的时候系统运行是最稳定的?
选定80%主要考虑两个原因:
因为是手动识别判断励磁电流,通常就是V/F模式。
1、这时是存在电压连续提升(50%)功能的。只有80%以上才可忽略不计。
2、这个80%应该指的是40Hz(相对50Hz额定频率的)。过高的频率,就有磁路饱和的趋势。
读取电流应该是在稳定转速,电机轴无任何负载时读取。
电机轴上有兰盘不是负载,它只是附加了一点转动惯量。不会影响读取励磁电流值的。
精华帖版主置评:解释和理解得都非常到位。任何一个实践,都应该有理论的支持,否则就是经验,只知其然了。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主