回复:异步电机矢量控制中的励磁电流是根据什么原则确定的,除了变频器整定出来的值外可以手动测试或计算出来吗?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-23 19:27:43

14楼

展开查看
以下是引用xiuxiu2014在2015-12-23 08:25:15的发言 >4楼

选定80%是不是因为在这个速度的时候系统运行是最稳定的?

以下是引用kdrjl在2015-12-22 21:43:43的发言 >1楼:当然可以了。其实很...

引用1楼详细内容:

当然可以了。其实很简单,空载(电机轴悬空状态下运行),V/F模式运行至0.8倍额定转速,此时的电机电流还有(1-3)%左右的静摩擦损耗电流,其余的就都是电机励磁了。可以认为此状态下97%-99%为电机的额定励磁电流。


交流异步电机的额定励磁电流确定方法。

选定80%主要考虑两个原因:

因为是手动识别判断励磁电流,通常就是V/F模式。

1、这时是存在电压连续提升(50%)功能的。只有80%以上才可忽略不计。

2、这个80%应该指的是40Hz(相对50Hz额定频率的)。过高的频率,就有磁路饱和的趋势。

读取电流应该是在稳定转速,电机轴无任何负载时读取。

电机轴上有兰盘不是负载,它只是附加了一点转动惯量。不会影响读取励磁电流值的。

 

 

 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:解释和理解得都非常到位。任何一个实践,都应该有理论的支持,否则就是经验,只知其然了。kdrjl