回复:电机无法优化!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-23 20:24:36

19楼

 和MM440差不多。所不同的是你选的控制模式、电机类型不同,显现的参数不同。

你这是异步电机,参数号差不多。MM440是S120的精简参数集。只是有从340中分类出来,方便调试。

没说p10 必须=1。p10=1是恢复工厂设定后的初始调试。

p10=0,其他通过操作p340获得。

 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?