电机静态识别过不去?一般都不太可能。你的电机额定电压这么高,那输入的电源电压设定是多少呢?是不是参数有矛盾的地方。


静态计算能过吗?P0340 = 1?如果静态计算可过,P1910 = 1不过,那真的查下参数设置问题了。看看P0210是多少?


如果P1910 = 1能过,其他的不过,那就比较合理了,需要手动设置磁化曲线。然后是调节器动态测试辨识。