回复:异步电机矢量控制中的励磁电流是根据什么原则确定的,除了变频器整定出来的值外可以手动测试或计算出来吗?

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-24 09:23:11

20楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-12-24 09:03:53的发言 >19楼

既然如此,也可以直接就用第三方的变频器直接手动优化。比如,励磁电流的确定,就用V/F空载运行测定,然后定子电阻可以用高精度微电阻测试仪测定,或者有电机制造商厂家提供。然后输入这些参数,建立好了电机等效模型以后,再去调试速度调节器的PI参数。


手动调速调PI参数:阶跃给定,看系统启动时间。或者如果有转子转动惯量数据,根据电机的额定转矩直接计算启动时间也可,再由启动时间,计算PI参数,并选择P和I。结束调试。

以下是引用xiuxiu2014在2015-12-24 08:09:49的发言 >17楼:我试试看吧,其实第...

引用17楼详细内容:

我试试看吧,其实第三方变频器的调试都是手动的,电机参数只是个相对接近的值,再根据曲线手动修改吧。等我试完跟大家分享下吧!

以下是引用kdrjl在2015-12-23 21:59:43的发言 >15楼:其实这么做未必能成...

引用15楼详细内容:

其实这么做未必能成功。因为,西门子的变频器他所构架的控制结构和算法,与第三方变频器的设计者思路不会一致,你如果拿西门子的调试结果参数,放到第三方变频器参数里,未必可行呀。还是研究下第三方变频器自身特点,按照他自己的思路去调试,比较靠谱。


由此,有谁家的产品能和西家比参数开放?比平台技术?完全是一种专业化的平台技术,由“专家应用”。嘿嘿。


当然,楼主可以试试看。估计没戏。

以下是引用xiuxiu2014在2015-12-23 08:56:31的发言 >6楼:感谢k版主的解答,...

引用6楼详细内容:

感谢k版主的解答,我在做其他品牌的变频器对电机参数的识别,变频器本身不带电机参数自动辨识功能,我的想法是先利用S120的变频器识别电机参数,把参数灌到变频器里再根据速度和电流曲线手动优化个别参数,一般的电机不会提供额定励磁电流。还有一个问题就是涉及到弱磁部分应该注意什么,拐点怎么控制,还有就是怎么保证弱磁区的电磁电动势恒定?

以下是引用kdrjl在2015-12-23 08:30:46的发言 >5楼:我理解,矢量控制...

引用5楼详细内容:

我理解,矢量控制是什么?就是要像它励直流电机调速那样把励磁和电枢分开。基于直流的原理,额定转速80%状态,励磁电流是最稳定的,再高的转速就接近弱磁了,而且此时电机的输出转矩能力(包括过载能力),也是最大的。


所以,把交流矢量控制的额定励磁电流测试点放在此处,对控制模型而言最合适。

以下是引用xiuxiu2014在2015-12-23 08:25:15的发言 >:选定80%是不是...

引用详细内容:

选定80%是不是因为在这个速度的时候系统运行是最稳定的?

第三方的变频器,,哪有西门子这么细分的参数,好多参数都是隐形的,某国产上市高性能矢量,励磁电流这个参数都看不到,,只有个选择vf还是矢量,,选择了矢量,电机自学习就完了,,

Thank you for the support.