恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-24 09:54:12
28楼
仔细看了Y版主和K版主的回复,有几点疑问?
1,Y版主建议修改功率因数和温度系数,在V/f模式下进行P1910=1的静态辨识。关于这一点我有疑问?首先,需不需要做P340=1计算,第二个疑问,我不知道辨识能否成功?第三个疑问,r1912好像读不好,怎么写入P350中,或者是如果辨识成功,自动写入的。
2,励磁电流的写入,这一点是否在P1910=1辨识成功之后进行的?运行80%额度速度是在P1300=20、21还是在P1300=0下运行的?此时读出的r27写入P320中后再计算,再辨识。我的疑问还是如果P1910=1不通过的话,这一步也进行不下去的
3,我感觉还是变频器计算的电机参数有问题,或者是电机铭牌参数有问题,但是确认了好几遍,就是没找出问题
我准备先按照以上方法试一试!
请填写推广理由: