1、您看一眼S120参数手册关于P340的说明行不行?340=1计算的依据是哪个?是在什么模式下?哪些参数被计算覆盖了?
340=1或其它,都是按照西门子标准异步电机来做,不通过,是输入的铭牌参数不合理。350(绕组阻值)在通电静态辨识中会改动,改动后要保存。你是看不到1912,我用的是伺服模式。
2、手动测量励磁电流就在V/F模式下进行(手动的意思就是不经1910)。励磁电流分量只有在矢量模式下才能显示。V/F模式不管励磁电流的问题。
3、所以我说,要把上电辨识的结果记住,否则再执行340=1就又覆盖了。白干了!