恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-24 19:28:53
32楼
这个电压波形需要外置的示波器还是采用S120内部的trace曲线就行?我的理解,直流电压应该没有问题,因为一共三台逆变器,两台160kW的静态没有通过,另外一台315kW的4极电机,额度频率100Hz,转速2898rpm的静态和动态优化都通过了。而且,整流采用的是汇川的AFE整流,应该带自动调节的功能!
我准备先采用Start中的trace功能看看直路电压的波形,应该是r26吧?
直流母线是r0026.没错,用trace也可以,但用示波器更好(最好是能测试谐波的示波表),注意高压。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主