恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-25 01:22:32
16楼
我觉得这是我在论坛上看到的最好的一片文章,楼主能否再详细地介绍此项目的内容及解决方案,让我们也好好学习学习?先谢谢下。
@远行的虎
虎侠:您好!
谢谢您的鼓励!光顾了讲故事了,技术细节的确交代不多。这里我就补充一下涉及系统的网络结构吧。
如上图:这是STEP 7的网络组态,与故事里的CAD网络图是一样的。整个系统包括了IE,PNIO,DP,MPI四种网络。
S7-400通过PNIO带ET200S及G120
S7-300通过DP带G120和S120
OP177B屏通过MPI连接S7-300CPU
S7-400通过CP443-1与S7-300的CP343-1走IE-S7通讯
上位机通过CP443-1及CP343-1访问S7-400及S7-300
PG/PC也就是我的编程电脑,通过以太网或任何一个其他的网络接口,均可访问到图中网络中的任意一个设备。比如,通过S7-400的CP443-1的以太网接口路由下载连接在S7-300CPU的MPI口上的OP177B的程序;通过故事里的那根第三方的S7适配器插在S7-300CPU的MPI口上,可以路由调试连接在S7-400CPU的PN接口上的G120变频器
上位机安装了TEAMVIEWER软件,通过另一块网卡允许远程操控,远程更新程序
上位机被设置为本控制系统中的一台授时服务器,通过IE同步了S7-400 CP443-1及S7-300 CP343-1的时钟,然后CP又同步了各自的CPU的时钟,CPU又同步了连在各自PNIO/DP/MPI/接口上的设备的时钟包括X208交换机,OP177B屏
这是在STEP 7下做的系统,而在博图下就又是另一种完全不同的体验啦!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主