回复:828D系统能否设计一个符合特殊要求HMI,求教专家斑竹

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-25 08:16:20

8楼

展开查看
以下是引用zzql在2015-12-24 20:46:16的发言 >7楼

回菲戈斑竹:其他控制另有一个S7 300控制,828D的PLC只用于本系统。

再问斑竹,用WINCC行不?

以下是引用菲戈在2015-12-24 09:09:32的发言 >6楼:“设备的电源调节,...

引用6楼详细内容:

“设备的电源调节,控制,给定调节”请问怎么实现,有单独的控制器,还是通过828D PLC控制

以下是引用zzql在2015-12-23 20:49:14的发言 >5楼:谢斑竹及楼上各位专...

引用5楼详细内容:

谢斑竹及楼上各位专家,我们的专机除了类似车床功能外,还需要管理与其有关的设备的电源调节,控制,给定调节,想共用一个HMI,用起来方便一些,也节省了一个显示器,不知道行不?

以下是引用隐身人在2015-12-23 09:05:54的发言 >4楼:系统支持hmi二次开...

引用4楼详细内容:

系统支持hmi二次开发,但需要一些工具,有些也需要在订货时特别指出,不知道你想如何开发?

你这样的配置不好,如果用828D你和另外个S7300组态还需要通过PN/PN,另外828D也无法用WINCC开发,这需要840DSL且带PCU50的,如果是升级到这个配置的话成本就高了。

我觉得是这样,如果你想公用HMI,我除非能公共PLC。(不管用828D还是840D)

另外你的HMI界面你看看用828D/840DSL用户扩展界面(Easy Screen)看看能否不能满足你的条件,如果不能要需要WINCC或者QT+VS2008这样高级的方式开发感觉意义不大,不如用个触摸屏了。