回复:cpu bf灯闪烁,et200s bf灯闪烁,profibus通信故障排除不了了。

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-25 09:16:49

4楼

重新组态,将别的从站挂到这个dp头上,比如变频器或者200M,,首先排除dp总线的问题,,200s从站某一个模块也可能会引起整个从站故障,,确定好的模块,151后面只挂一个电源,一个输出模块,重新组态后下载,,注意最后模块后面那个终端,,必须插上,否则不能通讯。如果还不能排除,,将下面的底板也更换,接口模块的可能性大。

Thank you for the support.