回复:cpu bf灯闪烁,et200s bf灯闪烁,profibus通信故障排除不了了。

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-25 09:49:24

6楼

展开查看
以下是引用Letham在2015-12-25 08:34:43的发言 >1楼

BF 灯亮是硬件问题!模块存在坏的可能性,但是线路问题可能性更大!检查DP线和接头,网络终端电阻,屏蔽层是否可靠压好。

拆除模块后,被移除的模块要在硬件配置里删除,然后重新下载,不然,就算硬件一切正常,通讯仍然不能建立的。

BF 灯亮是硬件问题!模块存在坏的可能性,但是线路问题可能性更大!检查DP线和接头,网络终端电阻,屏蔽层是否可靠压好。

 

如果BF灯闪烁的话,应该能够排除线路的问题吧?闪烁意味着线路是通的,只是没有数据通信吧?