回复:cpu bf灯闪烁,et200s bf灯闪烁,profibus通信故障排除不了了。

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-25 09:55:48

8楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2015-12-25 09:16:49的发言 >4楼

重新组态,将别的从站挂到这个dp头上,比如变频器或者200M,,首先排除dp总线的问题,,200s从站某一个模块也可能会引起整个从站故障,,确定好的模块,151后面只挂一个电源,一个输出模块,重新组态后下载,,注意最后模块后面那个终端,,必须插上,否则不能通讯。如果还不能排除,,将下面的底板也更换,接口模块的可能性大。

目前现场就是这么做的,在这个总线上还挂了一个ET200M的站,et200M站通信时正常的?

现在有一个问题还是没想太明白,如果ET200S BF灯闪烁,能不能确定ET200S是好的?

以前也出现过类似的情况,但是当时都是由于ET200S后面的模块有问题,这次通过拆模块的方式已经基本排除了模块的问题,比较纠结的就是,BF灯闪烁,感觉意味着ET200S能够知道通信链路是通的,只是没有数据链接,所以从这点上去分析,感觉ET200S应该是没有坏的,但现在除了ET200s没换,其他的都换了,

明天新的模块就到现场了,到时候把结果发到帖子上。