回复:cpu bf灯闪烁,et200s bf灯闪烁,profibus通信故障排除不了了。

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2021
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-25 10:02:58

9楼

展开查看
以下是引用小釉在2015-12-25 09:49:24的发言 >6楼

BF 灯亮是硬件问题!模块存在坏的可能性,但是线路问题可能性更大!检查DP线和接头,网络终端电阻,屏蔽层是否可靠压好。

 

如果BF灯闪烁的话,应该能够排除线路的问题吧?闪烁意味着线路是通的,只是没有数据通信吧?

以下是引用Letham在2015-12-25 08:34:43的发言 >1楼:BF 灯亮是硬件问题...

引用1楼详细内容:

BF 灯亮是硬件问题!模块存在坏的可能性,但是线路问题可能性更大!检查DP线和接头,网络终端电阻,屏蔽层是否可靠压好。

拆除模块后,被移除的模块要在硬件配置里删除,然后重新下载,不然,就算硬件一切正常,通讯仍然不能建立的。

BF灯亮 说明DP从站没有连接到主站,可能是模块坏了,可能是线路问题。是不是线路/ET200S接口模块/dp接头问题,需要查下。测量下 总线电阻和电压 看看吧;尝试把ET200S DP接头上的终端电阻打上,断开后面从站。另外 你的诊断信息上看ET200S 是反斜杠 说明CPU没有找到这个从站,如果是红×号,说明硬件上找到了,存在其他问题。