恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-25 10:02:58
9楼
BF 灯亮是硬件问题!模块存在坏的可能性,但是线路问题可能性更大!检查DP线和接头,网络终端电阻,屏蔽层是否可靠压好。
如果BF灯闪烁的话,应该能够排除线路的问题吧?闪烁意味着线路是通的,只是没有数据通信吧?
BF灯亮 说明DP从站没有连接到主站,可能是模块坏了,可能是线路问题。是不是线路/ET200S接口模块/dp接头问题,需要查下。测量下 总线电阻和电压 看看吧;尝试把ET200S DP接头上的终端电阻打上,断开后面从站。另外 你的诊断信息上看ET200S 是反斜杠 说明CPU没有找到这个从站,如果是红×号,说明硬件上找到了,存在其他问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主