发布于 2015-12-25 10:22:14
10楼
BF灯亮 说明DP从站没有连接到主站,可能是模块坏了,可能是线路问题。是不是线路/ET200S接口模块/dp接头问题,需要查下。测量下 总线电阻和电压 看看吧;尝试把ET200S DP接头上的终端电阻打上,断开后面从站。另外 你的诊断信息上看ET200S 是反斜杠 说明CPU没有找到这个从站,如果是红×号,说明硬件上找到了,存在其他问题。
谢谢
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1173310&b_id=96&b_sid=8&s_id=&num=13#anch
论坛上有这么一个帖子,目前都是按照这个做法来做的。
以前通信问题,主要判断按照CPU和从站BF灯 常亮还是闪烁来进行判断。
如果同为闪烁的话,那么基本就排除了电缆的问题了,大多数情况是从站的某个模块有问题造成的。
以前没有太在意,在线看从站模块是斜杠还是差号。印象中斜杠有两种,一种是大斜杠,一种是小斜杠。
我现场的是小斜杠。