论坛上有这么一个帖子,目前都是按照这个做法来做的。
以前通信问题,主要判断按照CPU和从站BF灯 常亮还是闪烁来进行判断。
如果同为闪烁的话,那么基本就排除了电缆的问题了,大多数情况是从站的某个模块有问题造成的。
以前没有太在意,在线看从站模块是斜杠还是差号。印象中斜杠有两种,一种是大斜杠,一种是小斜杠。
我现场的是小斜杠。
线有没有问题很简单,把所有DP接头 从设备上拿开,测量 5、8端的电阻是110欧姆 左右,那就没问题。
第二,最小化测试 你不是做过了吗?保留 接口模块,电源模块和一个DI模块还是通信不正常?2种可能,正好这个DI模块坏了(换块相同的看看),第二,ET200S接口模块坏了。:)