恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-25 11:13:21
13楼
线有没有问题很简单,把所有DP接头 从设备上拿开,测量 5、8端的电阻是110欧姆 左右,那就没问题。
第二,最小化测试 你不是做过了吗?保留 接口模块,电源模块和一个DI模块还是通信不正常?2种可能,正好这个DI模块坏了(换块相同的看看),第二,ET200S接口模块坏了。:)
谢谢了。
现场已经做了最小化的测试了,DI模块也换了,只有ET200S的模块由于现场没有,等来了以后再测试吧。
另外在你的上个帖子中说测试总线的电阻和电压,电阻像你说的那样没有问题。
请教一下版主,电压用简单的万用表测量应该没有什么实际意义吧?以前用示波器量过。由于电压是脉冲信号所以万用表测也测不出什么来?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主