回复:cpu bf灯闪烁,et200s bf灯闪烁,profibus通信故障排除不了了。

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2038
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-12-25 11:55:30

15楼

展开查看
以下是引用小釉在2015-12-25 11:13:21的发言 >

谢谢了。

现场已经做了最小化的测试了,DI模块也换了,只有ET200S的模块由于现场没有,等来了以后再测试吧。

另外在你的上个帖子中说测试总线的电阻和电压,电阻像你说的那样没有问题。

请教一下版主,电压用简单的万用表测量应该没有什么实际意义吧?以前用示波器量过。由于电压是脉冲信号所以万用表测也测不出什么来?

电阻没有问题,电压一般没有问题,是要用示波器测,电压 大概在1.1伏。示波器  还可以 看出电压波形。