恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-25 11:55:30
15楼
谢谢了。
现场已经做了最小化的测试了,DI模块也换了,只有ET200S的模块由于现场没有,等来了以后再测试吧。
另外在你的上个帖子中说测试总线的电阻和电压,电阻像你说的那样没有问题。
请教一下版主,电压用简单的万用表测量应该没有什么实际意义吧?以前用示波器量过。由于电压是脉冲信号所以万用表测也测不出什么来?
电阻没有问题,电压一般没有问题,是要用示波器测,电压 大概在1.1伏。示波器 还可以 看出电压波形。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主