检查客户的网线连接,可以找到客户出故障的这几个站都连接在一个西门子SCALANCE X216的交换机上。查看这个交换机的日志,发现故障的站点所连接端口有过连接中断又恢复的信息。
显然,是由于网线连接中断造成的掉站。看来下一步就是要找到为什么会链接中断了。
这里要赞一下PROFINET,当使用管理型交换机的时候,发生过中断或其它行为在管理型交换机上会有清楚的记录,方便诊断。
管理型交换机和普通的交换机的区别,他都是管理什么东西?
使用普通的salance x的交换机有管理功能吗?