对于200来说并行的就是最快的了。你说建议还是用通信方式的绝对值编码器,通讯一次不可能比一个扫描周期还快吧?就算真的更快了也没用啊。程序还是要基于扫描处理,处理结果还是一个扫描周期一个结果。所以通讯多快都没用。跟扫描同步就是最快的了。