1.412H内置了一个比较小的内存,可以运行小程序和下载组态。但是断电不能保存。

2.KTP1000可以通过TIA Protal V 1x来组态。通常一个屏想要以太网方式连接两个CPU需要用主站跟踪法和心跳法来判断现在是哪个CPU处于运行且为MASTER状态。通过判断MASTER来切换连接CPU的IP地址。

3.交换机不用组态。

4.CPU的模式都不是运行。。。。。。。。。。CPU上有个小开关的。运行不起来的话可以多下载点OB块进去防止停机。