恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-26 10:20:48
6楼
一本书上写的变压器并列运行,一般允许阻抗电压有正负10%的差值,若差值大,阻抗电压大的变压器承受负荷偏高,阻抗电压小的变压器承受负荷偏低。另一本书上写的变压器并列运行,一般允许阻抗电压有正负10%的差值,若差值大,阻抗电压小的变压器承受负荷偏高,阻抗电压大的变压器承受负荷偏低。哪本书上的对?
阻抗电压大就类似于一台电源其内阻大,所以,如果其他参数相同,则两台变压器并联时,阻抗电压大的那台变压器负荷偏低,而阻抗电压小的那他变压器负荷偏大。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主