恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-26 21:13:21
37楼
我理解的逆变颠覆,是交流没电压减小到很低,但是交流侧并没有出现断路情况,也就是说供电侧从变压器到可控硅的整个线路是畅通无助的,此时可以形成一个完整的回路,才有可能逆变,才有可能颠覆。如果进线接触器的主锄头断开,那进线侧就相当于开路了,逆变没有了通道啊,如何逆变?
老代给出的例子我个人感觉快熔更像是过压击穿。记得有一次选快熔时与BUSSMAN的技术人员交流,他们有个观点是快熔的耐压等级也要尽可能的高一点,比如AV660V的进线电压,就尽量选AC1000V耐压的。由于当时是电话交流,具体的原因我也没问。现在想想,楼上这个案例可能与快熔的耐压有关,因为接触器断开的瞬间或者似断非断的时候,是可能产生过电压的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主