 故障现象:一台运行了两年的直线拉丝机,突然300PLC与威纶通触摸屏通讯不上。

                1、断电重启动后,通讯恢复正常,开启设备通讯就故障;

                2、检查两个接头并未松动;

                3、拆开接头,发现焊锡处存在铜锈。(现场有收放线设备,存在镀锌及乙酸处理设备)替换接头后,故障现象依然存在。

                4、检查线缆,打通断,没有出现问题。测量电阻没有发现异常。

    最终是更换了线缆,上电后解决了问题。