你知道200的PLC的通讯口没有电气隔离的。
按你描述的情况,你极可能没有做两全PLC系统间的等电位。
现在,你要么做等电位,要么把200的通讯口弄成电气隔离的。要不然,新的200上去,还得烧。
没用PLC上的通讯口,200PLC是通过EM227模块与300的PLC通讯,EM227模块和其它模块都没烧,这样也是像您说的那样吗?