回复:DRF偏置值如何随时便捷清除求教专家

zzql

  • 帖子

    1909
  • 精华

    1
  • 被关注

    34

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-27 20:33:56

10楼

展开查看
以下是引用ruixin2在2015-12-22 21:37:50的发言 >9楼:$AC_DRF是只读,DRFOF指令不能用在同步动作中!只有用其他方法代替DRF功能,例如外部零钱偏移,plc读写$AA_ETRANS/激活/取消外部零点db3x.dbx3.0!

谢奇侠,看了您的帖子,做了一下测试,在用FB3写入$AC_DRF[X]时,错误信号是0101,即数据错误。是否就是您说的是因为该数据是只读的原因?siemense为何不允许写呢?您说的外部零点偏移没有用过,操作起来比DRF是否复杂一些?